主卧同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_1066.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_1068.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。

IMG_1065.JPG

IMG_1064.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 15:32:56 | 显示全部楼层

主卧阳台强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_1079.JPG

顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_1075.JPG

IMG_1083.JPG

IMG_1076.JPG

IMG_1080.JPG

IMG_1074.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 15:37:09 | 显示全部楼层

次卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_1084.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_1086.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_1085.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_1089.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落

IMG_1087.JPG

IMG_1088.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 15:42:47 | 显示全部楼层

主卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失。
IMG_1090.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_1093.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。

IMG_1094.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_1099.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_1091.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_1097.JPG

IMG_1092.JPG

IMG_1098.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 15:52:19 | 显示全部楼层

工程部监理正在仔细检查,准备水电验收。
IMG_2818.JPG

IMG_2819.JPG

IMG_2820.JPG

IMG_2821.JPG

IMG_2822.JPG

IMG_2824.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 15:56:09 | 显示全部楼层

工程部监理和业主正在次卧水电验收,顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。
IMG_2826_副本.jpg
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_2828_副本.jpg
正在检查墙面暗盒安装是否平整。
IMG_2829_副本.jpg
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_2830_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 16:04:39 | 显示全部楼层
正在主卫水电验收,筒灯电线用波纹管保护,防止电线划伤漏电哦!
IMG_2831_副本.jpg
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。并且检查发现墙面水管没有固定到位,需要整改。
IMG_2835_副本.jpg
暗盒没用盖子,没有保护到位,需要整改。
IMG_2833.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 16:08:21 | 显示全部楼层

正在主卧水电验收,正在检查墙面暗盒位置是否平整规范哦!
IMG_2836_副本.jpg
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_2839.JPG

IMG_2837_副本.jpg

IMG_2840_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 16:15:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-8-8 16:27 编辑

正在厨房水电验收。
IMG_2844_副本.jpg
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!并且每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_2845.JPG
正在水压测试验收。
IMG_2849_副本.jpg
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。

e169867a219dd4c13391fb61fabff15.jpg

IMG_2777.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-8-8 16:25:52 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。

IMG_2850_副本.jpg