次卧墙面线管布置横平竖直哦!
IMG_8621.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂,房间墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_8615.JPG
墙面瓷砖离地净高30厘米。
IMG_8629.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_8617.JPG

IMG_8627.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 11:35:38 | 显示全部楼层

次卧强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护
IMG_8625.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_8626.JPG

IMG_8630.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 11:37:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-1-17 11:43 编辑

主卧墙面和地面线管布置横平竖直哦!
IMG_8632.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,防止墙面开裂,房间墙面横线槽不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。并且强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_8647.JPG
同一房间内插座开关水平高低5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地
IMG_8633.JPG

IMG_8634.JPG

IMG_8637.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 11:42:05 | 显示全部楼层

主卧水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。
IMG_8635.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_8636.JPG
开槽标准,线管低于地面1公分,地面开槽圆弧形,大湾工艺,既方便电线抽拉和更换,又平整美观哦!

IMG_8641.JPG

强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护

IMG_8643.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_8648.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 11:48:05 | 显示全部楼层

厨房墙面线管和水管布置横平竖直。
IMG_8650.JPG
墙面墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。

IMG_8664.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。

IMG_8655.JPG

IMG_8653.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 11:49:41 | 显示全部楼层
厨房顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。
IMG_8668.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_8669.JPG

IMG_8652.JPG

IMG_8667.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 11:53:12 | 显示全部楼层

厨房用75的下水管道,防止堵塞哦!
IMG_8670.JPG
墙面冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_8665.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水,每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_8673.JPG

IMG_8666.JPG

IMG_8657.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 11:55:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2020-1-17 12:04 编辑

门厅和餐厅墙面线管和施工布置横平竖直哦!
IMG_8677.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_8678.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_8681.JPG

IMG_8707.JPG

IMG_8679.JPG

IMG_8680.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 11:57:54 | 显示全部楼层
门厅墙面和餐厅线管布置横平竖直。
IMG_8699.JPG

IMG_8701.JPG

IMG_8700.JPG

IMG_8708.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-1-17 12:03:46 | 显示全部楼层

书房墙面配电箱安装平整,线管布置横平竖直。
IMG_8684.JPG
配电箱和线管连接处,杯梳安装到位,防止电线划伤。
IMG_8689.JPG
顶部线管交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_8683.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤,中央空调要用电缆线。

IMG_8685.JPG

IMG_8691.JPG

IMG_8682.JPG