• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 中梁首府28-3-6#127㎡ 新中式——现代与中式的碰撞

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-6-6 16:19:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-6-6 16:20 编辑

主卧墙面线管布置横平竖直。
IMG_4966.JPG
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_4960.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。

IMG_4962.JPG
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_4961.JPG
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_4971.JPG

IMG_4972.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:23:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-6-6 16:24 编辑

主卧同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_4963.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝.
IMG_4968.JPG
墙面横线槽,不得超过1.5米,防止后期墙面开裂。
IMG_4965.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:30:56 | 显示全部楼层
主卫墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_4974.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。水管和线管间距30公分以上。
IMG_4985.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_4984.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_4980.JPG
墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝。
IMG_4983.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:35:28 | 显示全部楼层

主卫墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4975.JPG
柜体内水管采用内丝外露,直接法能及时发现渗水哦!
IMG_4976.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_4978.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。

IMG_4986.JPG

IMG_4987.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:37:44 | 显示全部楼层

衣帽间墙面线管布置横平竖直。
IMG_4989.JPG
地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,并且地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_4988.JPG

IMG_4990.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:42:33 | 显示全部楼层

次卧墙面和地面线管布置横平竖直哦!
IMG_4995.JPG

IMG_4991.JPG

IMG_4992.JPG

IMG_4993.JPG

IMG_4994.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:44:53 | 显示全部楼层

次卧灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_4997.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_4998.JPG

IMG_5001.JPG

IMG_5002.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:48:37 | 显示全部楼层

次卧房间过道墙面线管布置横平竖直。
IMG_5006.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_5004.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_5003.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_5007.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_5009.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:52:40 | 显示全部楼层

次卫墙面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝.
IMG_5015.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。

IMG_5016.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。

IMG_5010.JPG
墙面水管和线管间距30公分以上。
IMG_5011.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_5012.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_5013.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-6 16:58:40 | 显示全部楼层

厨房墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管。并且水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_4918.JPG
墙面线管布置横平竖直哦!
IMG_5018.JPG
墙面 线管布置好后,不得高于墙面。
IMG_5020.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。

IMG_5019.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_5025.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

全国统一客服电话
0570-8028505

24x7小时免费咨询

  • 官方在线客服

    QQ客服:小西

    点击交谈

    QQ客服:良子

    点击交谈

    QQ客服:闵月

    点击交谈
  • 衢州市柯城区财富中心3号楼2楼

  • 衢州格堂装饰有限公司

  • 扫一扫关注官方微信

    获取一手特惠信息

快速回复 返回顶部 返回列表