 楼主| 发表于 2019-6-1 10:40:59 | 显示全部楼层

项目经理正在水管打压,准备水电验收。
IMG_3610.JPG

IMG_3616.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 10:44:40 | 显示全部楼层

项目经理和业主正在餐厅水电验收,地面强弱电线距离30厘米以上,防止干扰。
IMG_3661_副本.jpg
项目经理和业主正在核对验收的项目和标准。
IMG_3662_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 10:46:01 | 显示全部楼层

正在配电箱验收,路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG_3664_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 10:46:56 | 显示全部楼层

正在门厅水电验收。
IMG_3665_副本.jpg
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。

IMG_3666.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 10:53:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-6-1 10:59 编辑

正在客厅水电验收。
IMG_3667_副本.jpg
墙面暗盒连接件安装定位,防止暗盒。同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线防止发热。
IMG_3668.JPG
墙面线管布置好后,不得超过墙面,线管俩边各留1公分水泥砂浆缝。
IMG_3671_副本.jpg
地面线管并排2根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,并且线管用线卡错位顺序钉,平整美观哦!
IMG_3674_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 11:01:04 | 显示全部楼层
正在厨房水电验收。
IMG_3677_副本.jpg
每户水管进水部位室内应加进水总阀。
IMG_3678.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 11:02:49 | 显示全部楼层

正在次卫干区水电验收。
IMG_3679_副本.jpg
顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。

IMG_3680_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 11:04:56 | 显示全部楼层

正在水压测试验收,试水压要求在最远端出水口试出水量。
IMG_3681_副本.jpg
水管水压测试应达到1兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
IMG_3616.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 11:06:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-6-1 11:07 编辑

正在阳台水电验收。
IMG_3682_副本.jpg 洗衣机下水管不要与地漏排水管相通,防止地漏反水。并且下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_3684.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-6-1 11:06:46 | 显示全部楼层

客厅水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分,防止水管抖动和脱落。

IMG_3683_副本.jpg