• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 中梁首府21-3#120㎡新中式——花漾美作

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-4-14 10:08:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-14 10:13 编辑

厨房线管布置横平竖直。
IMG_6527.JPG
线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_6528.JPG
顶部交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护。
IMG_6537.JPG
地面开槽圆弧形,既美观又方便线管安装。
IMG_6539.JPG
墙面线管和水管间距30公分以上。
IMG_6531.JPG
冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。

IMG_6530.JPG

IMG_6526.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-14 10:16:24 | 显示全部楼层

次卧墙面线管布置横平竖直哦!
IMG_6540.JPG
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线,防止发热。
IMG_6549.JPG
线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_6541.JPG

IMG_6548.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-21 13:54:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-21 14:02 编辑

工程部人员正在仔细检查,准备水电验收。

IMG_7768.JPG
工程部人员和项目经理正在沟通。
IMG_7770.JPG

IMG_7775.JPG

IMG_7773.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-21 14:13:51 | 显示全部楼层

工程部人员和业主正在厨房水电验收。
IMG_7813_副本.jpg
正在检查墙面燃气管排气管道。
IMG_7808_副本.jpg
检查发现燃气排气管道少了个弯头,需要整改。
IMG_7778.JPG
排水管用75的管道不易堵塞。
IMG_7810_副本.jpg
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_7817.JPG
每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_7816.JPG
墙面水管下垂式安装,防止后期安装打到水管,暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_7818.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-21 14:16:36 | 显示全部楼层
正在客厅水电验收,
IMG_7784_副本.jpg
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。
IMG_7785_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-21 14:25:37 | 显示全部楼层

正在次卫水电放样,工程部人员和业主正在沟通。
IMG_7827.JPG
正在检查水管接头,尺寸是否合格。
IMG_7781.JPG

IMG_7776.JPG
检查发现水管接头需要往外接一点,需要整改。
IMG_7777.JPG
淋浴房水管接头间距15公分,并且冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_7780.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-21 14:31:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-21 14:33 编辑

正在餐厅水电验收。
IMG_7787_副本.jpg
墙面暗盒连接件安装到位,防止暗盒松动,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_7786_副本.jpg

地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝。
IMG_7788_副本.jpg
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线,防止发热。
IMG_7800_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-21 14:37:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-21 14:39 编辑

工程部人员和业主正在门厅水电验收,配电箱杯梳安装到位,防止电线划伤。
IMG_7791_副本.jpg
电路工程完工前应检查配电箱内电负荷是否合理布置,标明各空气开关所属功能。冰箱单独一路电源线,不进总开。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG_7793_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-21 14:46:59 | 显示全部楼层

正在次卧水电验收。
IMG_7803_副本.jpg
同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根到位,防止发热。并且同一暗盒只能安装俩根线管。
IMG_7804.JPG

同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。并且床头开关必须加多控。

IMG_7806.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_7805_副本.jpg
灯头线黄腊管保护,防止电线划伤。

IMG_7807_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-21 14:51:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2019-4-21 14:52 编辑

正在次卧水电验收。
IMG_7823_副本.jpg
强弱电线距离30厘米以上,防止干扰,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_7825.JPG

同一线盒不得有强弱电,同一根线管内不得超过7根电线,防止发热。
IMG_7826.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

全国统一客服电话
0570-8028505

24x7小时免费咨询

  • 官方在线客服

    QQ客服:小西

    点击交谈

    QQ客服:良子

    点击交谈

    QQ客服:闵月

    点击交谈
  • 衢州市柯城区财富中心3号楼2楼

  • 衢州格堂装饰有限公司

  • 扫一扫关注官方微信

    获取一手特惠信息

快速回复 返回顶部 返回列表