• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 誉江南6-3-8#130㎡中式——香蘭雅室

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-4-8 16:05:06 | 显示全部楼层

施工监理和业主正在客厅水电验收,水平线按照公司规范要求测弹。
IMG20190407084032.jpg

IMG20190407085129.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:05:52 | 显示全部楼层

施工监理和业主正在餐厅水电验收。

IMG20190407085102.jpg

IMG20190407085109.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:06:30 | 显示全部楼层

施工监理和业主正在主卫水电验收

IMG20190407085326.jpg

IMG20190407085337.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:08:06 | 显示全部楼层

验收水压:施工监理对水管进行了水压测试,测试结果是压力达到1兆帕,符合验收标准。此处普及一个小常识:试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
IMG20190407090749.jpg

IMG20190407083638.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:08:54 | 显示全部楼层

水电完工后经试压验收合格,让客户签字验收后,方可进入下一道工序。
IMG20190407090802.jpg

IMG20190407090918.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:09:35 | 显示全部楼层

配电箱内标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向哪个房间。冰箱单独一路电源线,不进总开。配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全
IMG20190407090933.jpg

IMG20190407090937.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:11:06 | 显示全部楼层

强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落
IMG20190407090953.jpg

IMG20190407091005.jpg

IMG20190407091025.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:12:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂月红 于 2019-4-8 16:14 编辑

红色为强电,蓝色为弱电,强弱电间间距30CM,如有交界用金属屏蔽管,避免强电对弱电信号造成干扰。电视机插座必须留2个强电插座(预留电信无线接收器插座)
IMG20190407091030.jpg

IMG20190407091034.jpg

IMG20190407091045.jpg

IMG20190407091055.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:16:27 | 显示全部楼层

每户水管进水部位室内应加进水总阀。左边热水阀,右边冷水阀。
IMG20190407091105.jpg

IMG20190407091109.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-8 16:17:16 | 显示全部楼层

冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG20190407091128.jpg

IMG20190407091138.jpg

IMG20190407091157.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报