 楼主| 发表于 2018-10-7 15:21:37 | 显示全部楼层

正在客厅水电验收。
IMG_7102_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 15:32:14 | 显示全部楼层
客厅墙面强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。
IMG_7148.JPG
电视后面的TV线有专门的管道向上接通,很正规,而且避免干扰。

IMG_7149.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_7151.JPG
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_7150.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡间距60-80公分不能过大,防止后期水管脱落。

IMG_6994.JPG
顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,并且筒灯电线用波纹管保护到位。
IMG_6995.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 15:44:12 | 显示全部楼层

正在客厅阳台水电验收,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_7178.JPG
墙面冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。水管接头外接能及时发现漏水。
IMG_7176.JPG

冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_7177.JPG
暗盒保护到位,
IMG_7011.JPG
灯头线黄腊管保护到位。

IMG_7002.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_6998.JPG


IMG_6999.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 15:56:35 | 显示全部楼层

正在厨房水电验收,冷热水管布置做到左热右冷,上热下冷。厨房水电走地的话,在后期装修过程中,万一破坏了水管会影响安全。所以我们的厨房水电全部不从地面走,厨房、卫生间水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_7142.JPG
冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_7143.JPG
墙面线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。并且下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_7144.JPG
墙面线管布置横平竖直。
IMG_7147.JPG
顶部水管转角接头处,吊卡间距15公分不能过大,防止水管接头脱落。
IMG_7145.JPG
水管走顶用保温棉保护到位,并且筒灯电线用波纹管也保护到位。
IMG_7146.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 16:02:04 | 显示全部楼层
房间过道水电验收,墙面布线穿管横平竖直。
IMG_7013.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_7016.JPG
顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,并且吊顶筒灯位置布线穿管处应用波纹管.

IMG_7018.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!

IMG_7019.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 16:04:27 | 显示全部楼层

水管水压测试应达到10兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
IMG_7173.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 16:05:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-10-7 16:06 编辑

正在主卧水电验收。

IMG_7087_副本.jpg

IMG_7089_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 16:14:02 | 显示全部楼层

主卧同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_7214.JPG
暗盒连接器安装到位,防止暗盒松动,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_7216.JPG
强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。
IMG_7218.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_7219.JPG
地面转角处开槽七字型,方便线管安装,并且地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_7217.JPG
顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,并且筒灯电线用波纹管保护到位。

IMG_7212.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 16:20:53 | 显示全部楼层

次卧水电验收,同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_7192.JPG
线管用线卡固定牢,并且线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_7198.JPG
地面开槽标准,线管低于地面1公分。

IMG_7194.JPG
强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。

IMG_7195.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_7196.JPG
地面转角处开槽七字型,方便线管安装。
IMG_7200.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-7 16:28:14 | 显示全部楼层

次卧同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。
IMG_7167.JPG
暗盒连接器安装到位,防止暗盒松动。
IMG_7168.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落

IMG_7169.JPG

强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。
IMG_7170.JPG
IMG_7172.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报