[衢州] 月亮湾 雅园7-3#120㎡日式——半闲-沐光

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-10-1 15:10:28 | 显示全部楼层

正在主卫水电验收。
IMG_4890_副本.jpg
强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。
IMG_4891.JPG
墙面暗盒连接器安装好了,防止暗盒松动。并且强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_4892.JPG
同一根线管不得超过7根电线。
IMG_4893_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 15:21:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-10-1 15:22 编辑

正在主卧水电验收。
IMG_4894_副本.jpg
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_4895.JPG
暗盒安装到位,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_4904.JPG
正在地面线管验收。
IMG_4902_副本.jpg
地面转角处开槽七字型,方便线管安装。
IMG_4905.JPG
正在墙面暗盒和线管验收。
IMG_4898_副本.jpg
同一线盒不得有强弱电,暗盒杯梳安装到位,并且线管两边留1公分用于水泥浆粉刷。
IMG_4899.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 15:25:48 | 显示全部楼层

正在主卫水电验收。
IMG_4918_副本.jpg

IMG_4925_副本.jpg

IMG_4917_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 15:37:44 | 显示全部楼层

主卫墙面线管布置横平竖直,卫生间水管全部走墙,离地面40-60厘米之间。
IMG_4837.JPG
冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4839.JPG
卫生间冷热水龙头必须平行,并且冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。

IMG_4926.JPG

顶部水管转弯接头处,吊卡间距15 公分不能过大,防止顶部水管转弯处水管接头脱落。
IMG_4923.JPG

16. 水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!

IMG_4846.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_4844.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 15:41:43 | 显示全部楼层

正在厨房水电验收。
IMG_4933_副本.jpg
每户水管进水部位室内应加进水总阀。水管接头外接能及时发现漏水。
IMG_4934.JPG

正在地面下水管道验收。
IMG_4929_副本.jpg
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_4935.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 16:03:37 | 显示全部楼层

厨房墙面线管布置横平竖直,水管和线管间距30公分以上。
IMG_4973.JPG
冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4980.JPG
墙面暗盒连接器安装到位,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_4975.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!并且筒灯电线用波纹管保护到位。

IMG_4967.JPG
IMG_4979.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 16:13:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-10-1 16:33 编辑

主卧阳台水电验收。强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落

IMG_4823.JPG
地面线管用线卡固定。
IMG_4822.JPG
线管两边留1公分,用于水泥砂浆粉刷。
IMG_4825.JPG
筒灯电线波纹管保护到位。

IMG_4826.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 16:27:21 | 显示全部楼层

正在客厅水电验收。
IMG_4942_副本.jpg
强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。并且强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。
IMG_5011.JPG
电视后面的TV线有专门的管道向上接通,很正规,而且避免干扰。

IMG_5010.JPG
水管走顶用保温棉保护到位,水管吊卡安装规范。并且顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。吊顶筒灯位置布线穿管处用波纹管到位.
IMG_5012.JPG
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_5017.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 16:32:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-10-1 16:35 编辑

客厅阳台水电验收,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_4944.JPG
冷热水龙头必须平行,水管接头外接,能及时发现漏水。
IMG_4940.JPG

客厅阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通。

IMG_4938.JPG

IMG_4937.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-1 16:44:11 | 显示全部楼层

正在餐厅水电验收。
IMG_4946_副本.jpg
墙面线管布置横平竖直,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落
IMG_4997.JPG

16. 水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!并且筒灯电线用波纹管保护到位。

IMG_4998.JPG
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!转角处开槽七字型方便安装线管。
IMG_4999.JPG
回复 支持 反对