一根线管内不得超过7根电线。并且同一个线盒内不得有强弱电。 IMG_20180911_095729.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 08:59:44 | 显示全部楼层

工程部人员和业主正在餐厅地面线管验收。
IMG_20180911_100029_副本.jpg
餐厅地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_2586.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 09:02:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-9-23 15:14 编辑

厨房中央空调安装到位,顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。
IMG_2587.JPG
顶部筒灯电线用波纹管保护到位,并且水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!
IMG_2588.JPG 冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。水管接头外接,能及时发现漏水。

IMG_2604.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_2609.JPG



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 09:17:06 | 显示全部楼层

正在房间过道水电验收。暗盒和杯梳安装到位,
IMG_20180911_100052_副本.jpg
暗盒和杯梳安装到位,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_2626.JPG

墙面布线穿管横平竖直。暗盒和杯梳安装到位,地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_2617.JPG
筒灯电线用波纹管保护到位。

IMG_2623.JPG
顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。并且水管走顶保温棉保护到位。
IMG_2620.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 09:19:41 | 显示全部楼层

强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰.

IMG_20180911_100113_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 09:30:28 | 显示全部楼层
正在水电验收,暗盒连接器安装到位,防止线盒水电,并且地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝。
IMG_20180911_100244_副本.jpg
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_2642.JPG
电视后面的TV线有专门的管道向上接通,很正规,而且避免干扰。

IMG_2641.JPG
强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。
IMG_2643.JPG
顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤筒灯,并且电线用波纹管保护到位。

IMG_2644.JPG
灯头线黄腊管保护到位。

IMG_2647.JPG
中央空调安装到位。
IMG_2646.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 09:44:15 | 显示全部楼层

正在主卧过道水电验收。
IMG_20180911_100317_副本.jpg
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!

IMG_2719.JPG
墙面暗盒安装到位,强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_2716.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 10:10:19 | 显示全部楼层

正在次卫水电验收。
IMG_20180911_100408_副本.jpg
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_2686.JPG
次卫水管和线管间距30公分以上。
IMG_2691.JPG
卫生间水管全部走墙,离地面40-60厘米之间,冷热水管布置做到左热右冷,上热下冷。
IMG_2690.JPG
顶部水管吊卡安装到位,防止后期水管脱落。并且顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。
IMG_2692.JPG

每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_2704.JPG

卫生间冷热水龙头必须平行,热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_2705.JPG

次卫干区墙面水管两边留1公分用于水泥浆粉刷。
IMG_2695.JPG
一根线管不得超过7根电线,并且同一线盒不得有强弱电。
IMG_2697.JPG
顶部水管转弯接头处,吊卡间距15 公分不能过大,防止施工脱落。
IMG_2700.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 10:19:24 | 显示全部楼层

正在次卧书房水电验收。
IMG_20180911_100458_副本.jpg
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!并且地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝。

IMG_2661.JPG
强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电,地面转角开槽七字型,方便线管安装。

IMG_2670.JPG
墙面布线穿管横平竖直,我们开线槽前都是先弹过墨线,再用切割机切过,最后开线槽,这样开的线槽就横平竖直了。

IMG_2656.JPG
墙面暗盒和杯梳多安装到位,线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。
IMG_2667.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-23 10:25:26 | 显示全部楼层

正在门厅水电验收。
IMG_20180911_100533_副本.jpg
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡安装到位。

IMG_2634.JPG
顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,并且筒灯电线用波纹管保护到位。