• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 府前一号10-2-272㎡#美式爱美之心吧

[复制链接]
发表于 2018-9-13 15:22:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-9-26 09:06 编辑

设计师和业主正在沟通,准备水电验收。
IMG_6797_副本.jpg

IMG_6819_副本.jpg

IMG_6821_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 16:28:11 | 显示全部楼层
工程部人员和业主正在客厅水电验收。
IMG_6852_副本.jpg


强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。
IMG_6835.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。

IMG_6836.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_6825.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 16:39:16 | 显示全部楼层


正在门厅配电箱验收。
IMG_6841_副本.jpg

配电箱内标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向哪个房间,冰箱单独一路电源线,不进总开,并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。
IMG_6845.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 16:50:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-9-13 17:03 编辑

正在门厅地面线管验收。
IMG_6842_副本.jpg
地面管线并排3根以上用水泥砂浆缝。

IMG_6843.JPG
地面线管要用线卡固定牢。
IMG_6846.JPG
地面开槽七造型字型,地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_6855.JPG
强弱电线距离30厘米以上.
IMG_6847.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 16:58:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-9-13 17:06 编辑

正在门厅水电验收,水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!
IMG_6856.JPG

灯头线黄腊管保护到位,并且吊顶筒灯位置布线穿管处用波纹管保护到位。
IMG_6857.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 17:13:11 | 显示全部楼层

正在次卧地面线管验收
IMG_6858_副本.jpg
地面管线并排3根以上用水泥砂浆缝,并用线卡固定牢。

IMG_6859.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰

IMG_6860.JPG
线卡固定方向发了,需要整改。
IMG_6861.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 17:24:02 | 显示全部楼层

正在次卧水电验收。
IMG_6865_副本.jpg
强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。

IMG_6867.JPG

强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。并且暗盒定位器安装到位,防止暗盒松动。

IMG_6866.JPG

同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_6754.JPG

强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰

IMG_6868.JPG


IMG_6869.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 17:26:37 | 显示全部楼层

正在次卧灯头线验收。
IMG_6862_副本.jpg
灯头线黄腊管保护到位。

IMG_6864.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 17:39:33 | 显示全部楼层

正在次卫水电验收,卫生间水管全部走墙,离地面40-60厘米之间,横平竖直,非常规范
IMG_6870_副本.jpg
正在次卫水管接头验收。
IMG_6873_副本.jpg
卫生间冷热水龙头必须平行,热水管布置做到左热右冷,上热下冷。
IMG_6876.JPG
正在次卫进水阀门验收。
IMG_6875_副本.jpg
每户水管进水部位室内应加进水总阀。

IMG_6877.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-13 17:46:38 | 显示全部楼层

次卫墙面水管和线管距离30公分以上。
IMG_6768.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!

IMG_6774.JPG

顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,并且水管吊卡间距15公分不能太大。

IMG_6773.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_6771.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报