筒灯电线用波纹管保护

IMG_20180416_091326.jpg

IMG_20180416_091233.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-28 17:33:10 | 显示全部楼层

灯头线黄腊管保护

IMG_20180416_091707.jpg

IMG_20180416_091533.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-28 17:36:41 | 显示全部楼层
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!

IMG_20180416_091624.jpg

IMG_20180416_091737.jpg

IMG_20180416_091409.jpg


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-29 09:25:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂彩霞 于 2018-4-29 09:51 编辑

水电验收喽
IMG_20180418_132311.jpg

IMG_20180418_130306.jpg

IMG_20180418_132900.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-29 09:29:54 | 显示全部楼层
设计师、项目经理、水电师傅的、工程部监理全部到场。业主没时间,请了朋友来现场帮忙验收
IMG_20180418_132419.jpg

IMG_20180418_132909.jpg

IMG_20180418_132452.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-29 09:35:16 | 显示全部楼层

设计师和助理检查布线,开关插座是否到位
IMG_20180418_133259.jpg

IMG_20180418_132630.jpg

IMG_20180418_132625.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-29 09:37:03 | 显示全部楼层

工程部监理在检查水电工艺是否按规定施工
IMG_20180418_132735.jpg

IMG_20180418_132803.jpg

IMG_20180418_132832.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-29 09:38:31 | 显示全部楼层

一般家庭用水2-3公斤,我们测水压是8-10公斤,小时指钟无回荡,就代表水管及接口无漏水

IMG_20180418_125912.jpg

IMG_20180418_125916.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-29 09:53:00 | 显示全部楼层

工程部监理在讲解水电验收标准
IMG_20180418_133404_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-29 09:57:05 | 显示全部楼层
配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全