 楼主| 发表于 2018-2-7 14:59:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-2-24 15:39 编辑

外卫水电验收中
IMG_4770_副本.jpg
卫生间冷热水龙头必须平行

IMG_4819.JPG
冷热水管布置做到左热右冷,上热下冷
IMG_4835.JPG
外卫水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。
IMG_4827.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:00:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-2-7 15:04 编辑

水管水压测试应达到10兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象
311085245469244448.jpg





回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:05:26 | 显示全部楼层

餐厅水电验收
IMG_4758_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:07:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-2-24 15:48 编辑


餐厅;顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。并且吊顶筒灯位置布线穿管处应用波纹管 IMG_4853.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:15:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-2-7 15:26 编辑

  厨房; 冷热水管布置做到左热右冷,上热下冷。厨房水电走地的话,在后期装修过程中,万一破坏了水管会影响安全。所以我们的厨房水电全部不从地面走,厨房、卫生间水管全部走墙,离地40-60cm之间,横平竖直,非常规范。

IMG_4859.JPG

厨房;顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,并且 顶部线管固定距离不能太远防止以后线管脱落掉下来。
IMG_4862.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:20:13 | 显示全部楼层

厨房;内插座开关水平高低不得大于5毫米,并排在一起的开关,插座必须保持横平竖直。
IMG_4858.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:32:09 | 显示全部楼层

师傅正在餐厅阳台洗衣池量尺寸。

IMG_4776_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:36:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-2-7 15:42 编辑

客厅水电正在验收
IMG_4773.JPG
客厅电视后面的TV线有专门的管道向上接通,很正规,而且强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。
IMG_4811.JPG
客厅;吊顶筒灯位置布线穿管处应用波纹管。
IMG_4810.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:45:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-2-7 15:47 编辑

客厅无吊顶的墙面布线穿管处应用黄蜡管。
IMG_4813.JPG



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-2-7 15:47:46 | 显示全部楼层

书房水电验收
IMG_4762_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报