[衢州] 【工地巡检】11月份第一期工地巡检找问题开始进行~

[复制链接]
发表于 2013-12-1 09:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的客服全程跟踪工地的模式得到了市场的一致好评,经过长期的努力积累了很多图片。经公司研究决定,整体再一次全面提升!首先从工程的质量开始,公司定出了一套高标准的,完整的施工体系。要贯彻落实,就需要监督,找问题,暴光自己,提高自己,让工地的施工更加领先在衢州的装修业!让我们的客户更加放心。

2013年11月25日上午9点,格堂装饰工程部巡检组开始了风雨不改的工地巡检,本次巡检的小区有:幸福家园56栋

~巡检的第一站,进入工地现场非常整洁,材料工具等都码放有序。
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 09:38:16 | 显示全部楼层
因为材料进场时材料商拉来了的水管是直径20的口径,与我们报价给客户用的25的口径水管不一致。刚好这几天施工员没仔细验收材料,水电师傅就施工了。经过这次巡检,检查出来后,公司主动电话联系业主,跟业主解释清楚,把已经做上去的一部分水管,主动更换为标准的水管。造成了水管材料浪费和人工浪费由公司承担,并对施工员给于处罚,更换施工员。
eeeee.jpg
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 09:53:26 | 显示全部楼层
此处是楼上的厨房下水管道,排水管接下来到原来的排水管上。没有做排气管出去,也没做沉水弯。会引起排水缓慢,返臭上来到厨房里。安装方法错误,如图↓
11.jpg
整改后加了排气口往外,厨房下面加了沉水弯,防止臭味通上厨房。
22.jpg
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 10:31:47 | 显示全部楼层
原来的阳台雨水排水管就露在阳台里,因为是顶楼,楼下的排气都会排在阳台里,工程巡检组仔细检查后发现应该改出去。
88.jpg
往顶上加长改出去后消除了臭味排到室内的隐患
77.jpg
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 11:19:07 | 显示全部楼层
施工安全是大事,此处存在安全隐患,巡检组责令马上把护栏安装起来。
sssss.jpg
施工员反映还是蛮迅速的,下午就把栏杆隔好了。
sss.jpg
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 11:30:01 | 显示全部楼层
此处阳台水电安装错误,原屋顶电线没拉到位。
yyy.jpg
正确的安装方法如下图↓
iiu.jpg
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-2 16:57:14 | 显示全部楼层
客厅阳台/二楼的主卧阳台里外新做的一组封阳台窗做得不规范,内外层的框里有很大的缝隙。考虑缝隙后期卫生打扫和防水的问题,巡检组建议拆掉新做的窗户。因为是业主找的封阳台师傅,具体需要业主跟做铝合金的师傅商量看看怎么处理好!
DSC01890.JPG
tt.jpg
二天后做窗户的商户来拆下了新装的窗户。再次改造,以后装在原框上就可以了。
ee.jpg
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-7 10:35:35 | 显示全部楼层
卫生间的太阳能上水问题,原来管道里设置的是自动上水管,没有预留电源插座按装自动上水表。
DDD.jpg
加上电源后的插座位置,左边是电源,右边是插座。
TRR.jpg
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-8 01:10:34 | 显示全部楼层
此处二楼主卧插座太少,考虑后期的使用方便,需要增加插座。如图↓
插座不够多.jpg

增加插座在床头柜下面,与弱电都放在床头柜下面,易方便使用。
DSC01981.JPG
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-8 01:11:09 | 显示全部楼层
原屋面平整度太差,落差超过4公分多,批灰太厚,易脱层。
666.jpg
抹平后再批灰,平整度好,不会脱层。
555.jpg
格堂装饰网www.gtzs.com首创衢城(甚至全国)装修全新模式,为您记录装修全过程,有专门客服为您记录装修全过程传到格堂公司内部网站!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

全国统一客服电话
0570-8028505

24x7小时免费咨询

  • 官方在线客服

    QQ客服:小西

    点击交谈

    QQ客服:良子

    点击交谈

    QQ客服:闵月

    点击交谈
  • 衢州市柯城区财富中心3号楼2楼

  • 衢州格堂装饰有限公司

  • 扫一扫关注官方微信

    获取一手特惠信息

快速回复 返回顶部 返回列表