 楼主| 发表于 2018-10-6 16:28:24 | 显示全部楼层

客厅阳台水电验收。
IMG_6268.JPG

水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!下水管道吊卡也安装到位。

IMG_6271.JPG
顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,筒灯电线用波纹管保护到位。

IMG_6274.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 16:29:47 | 显示全部楼层

正在主卧水电验收。
IMG_6364_副本.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 16:35:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-10-6 16:41 编辑

主卧同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地,

IMG_6365.JPG
灯头线黄腊管保护到位

IMG_6380.JPG
墙面暗盒连接器安装到位,防止暗盒松动,并且强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。
IMG_6382.JPG
线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_6381.JPG
管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!

IMG_6285.JPG

灯头线黄腊管保护到位。
IMG_6290.JPG
强弱电交接处用金属屏蔽管,防止干扰。
IMG_6383.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 16:52:38 | 显示全部楼层

主卫卫生间水管全部走墙,离地面40-60厘米之间,冷热水管布置专业规范,左热右冷、上热下冷。
IMG_6384.JPG
卫生间冷热水龙头必须平行。

IMG_6408.JPG
水管和线管间距30公分以上。
IMG_6302.JPG
线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_6389.JPG
水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!水管吊卡安装到位。

IMG_6297.JPG
下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。

IMG_6390.JPG
IMG_6301.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 16:57:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-10-6 17:06 编辑

正在书房水电验收。

IMG_6362_副本.jpg

水平线1.35米。
IMG_6361.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 17:04:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-10-6 17:07 编辑

同一线盒不得有强弱电,同一根线管不得超过7根电线。
IMG_6349.JPG
书房墙面线管布置横平竖直。
IMG_6393.JPG
地面开槽深度够深,线管布好以后,并不会高出地面,工艺非常精细!
IMG_6394.JPG

顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤,并且筒灯电线用波纹管保护到位。

IMG_6395.JPG

线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落

IMG_6402.JPG

IMG_6397.JPG


IMG_6317.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 17:17:35 | 显示全部楼层

主卧阳台水电验收,强弱电间距30公分以上,同一线盒不得有强弱电。强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。
IMG_6370.JPG
墙面线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落,

IMG_6339.JPG
冷热水管布置做到左热右冷,上热下冷。水管接头外接,能及时发现漏水。

IMG_6368.JPG
墙面线管布置横平竖直。
IMG_6369.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 17:21:09 | 显示全部楼层

厨房水电分布。
IMG_6216.JPG

IMG_6215.JPG

IMG_6214.JPG

IMG_6219.JPG

IMG_6217.JPG

IMG_6218.JPG

IMG_6220.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 17:26:30 | 显示全部楼层

餐厅水电分布。
IMG_6227.JPG

IMG_6225.JPG

IMG_6223.JPG

IMG_6224.JPG

IMG_6228.JPG

IMG_6229.JPG

IMG_6230.JPG

IMG_6232.JPG

IMG_6233.JPG

IMG_6234.JPG

IMG_6235.JPG

IMG_6237.JPG

IMG_6231.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-6 17:28:59 | 显示全部楼层

次卧干区水电分布。
IMG_6239.JPG

IMG_6240.JPG

IMG_6241.JPG

IMG_6242.JPG

IMG_6243.JPG

IMG_6244.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报