工程部人员正在水电验收。
IMG_6160_副本.jpg
配电箱内标明各空气开关所属功能,冰箱单独一路电源线,不进总开,配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全!


IMG_6161.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 10:22:45 | 显示全部楼层

正在客厅弱电箱验收。
IMG_6163_副本.jpg
弱电箱内标明每条线路通向那个房间,。并且配电箱都用格堂专用KT板保护到位,防止砂石掉落,非常注意用电安全。

IMG_6164.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 10:24:43 | 显示全部楼层

正在房间过道水电验收。
IMG_6165_副本.jpg
线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_6166.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 10:32:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-9-16 10:44 编辑

正在次卫水电验收,水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,也可以预防吊顶损坏和霉变,工艺非常规范!
IMG_6168_副本.jpg

冷热水管布置做到左热右冷,上热下冷。水管接头吊卡间距过大,需要整改防止后期水管接头脱落。
IMG_6169.JPG
水管和线管间距30公分以上。并且顶部用交接处用八角盒和杯梳连接线管,可以防止电线被箱、盒的开口处划伤。
IMG_6167_副本.jpg 卫生间冷热水龙头必须平行,冷热水管内牙接头要求与墙面砖基本持平,内凹不得大于1厘米。
IMG_6170.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 10:45:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-9-16 10:51 编辑

正在主卧水电验收。
IMG_6173_副本.jpg
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。并且暗盒连接器安装到位,防止线盒松动。

IMG_6176.JPG
强弱电线距离30厘米以上,同一线盒不得有强弱电。同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地

IMG_6174.JPG
同一房间内插座开关水平高低≤5毫米,并排在一起的开关、插座必须保持横平竖直,必须要接地线。插座内左零右火,上接地。

IMG_6179_副本.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 10:55:22 | 显示全部楼层

正在房间过道地面线管验收。
IMG_6181_副本.jpg
地面线管并排3根以上每根相隔1厘米水泥砂浆缝,并且用线卡固定牢。
IMG_6182.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 11:04:24 | 显示全部楼层

正在次卧水电验收。
IMG_6184_副本.jpg
正在检查线管内电线,一根线管不能超过7根。并且同一线盒不得有强弱电。

IMG_6186.JPG
正在地面线槽验收。
IMG_6188_副本.jpg
开槽标准,线管低于地面1公分,并且地面转角处开槽七字型,方便安装线管。
IMG_6189.JPG
正在线管和暗盒验收。
IMG_6190.JPG
强电用红线盒、红线管,弱电用蓝线盒、蓝线管。线管要加杯梳,方便抽拉电线和后期维护。暗盒用格堂专用保护盖都保护好,防止砂石掉落。

IMG_6192.JPG
正在灯头线验收。
IMG_6193_副本.jpg
灯头线黄腊管保护到位,防止电线被拉破漏电。
IMG_6194.JPG

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 11:20:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-9-16 11:27 编辑

正在主卧水电验收,水管线槽宽度留1公分,方便沙灰酱填缝。
IMG_6200_副本.jpg
卫生间水管全部走墙,离地面40-60厘米之间,间冷热水龙头必须平行。
IMG_6202.JPG

每户水管进水部位室内应加进水总阀,并且水管接头外接,能及时发现漏水。
IMG_6208.JPG

顶部水管接头吊卡间距不能过大,防止后期水管接头脱落。
IMG_6196.JPG


水管走顶并用保温棉保护好,可以杜绝冷凝水、保证水温不流失,并且筒灯电线用波纹管保护。
IMG_6201.JPG

下水管道下水管用格堂专用保护盖保护,防止砂石堵塞管道。
IMG_6199_副本.jpg
IMG_6207.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 11:35:38 | 显示全部楼层

正在书房阳台水电验收。
IMG_6209.JPG
冷热水管布置做到左热右冷,上热下冷,水管接头外接,能及时发现漏水。并且阳台洗衣机下水管不要与地漏排水管相通。
IMG_6211.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-9-16 11:42:10 | 显示全部楼层

正在餐厅水电验收。
IMG_6213_副本.jpg
一根线管内不得超过7根电线。
IMG_6214.JPG
回复 支持 反对