• 手机版

    扫码体验手机版

  • 微信公众号

    扫码关注公众号

登录注册
游客您好
第三方账号登陆

[衢州] 【格堂@月亮湾雅园21@】华丽、高雅、贵气、的古典风格

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-1-19 15:58:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-1-19 16:45 编辑

线管要加杯梳,并线接头缠绕圈数必须大于5-6圈。强电用红线管。红线盒弱点用蓝线盒,兰线管
IMG_2510.JPG

IMG_2378.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:06:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-1-19 16:21 编辑

吊顶筒灯位置布线穿管处应用波纹管
IMG_2375_副本.jpg
IMG_2370.JPG







回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:10:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-1-19 16:20 编辑

无吊顶的墙面布线穿管处应用黄蜡光
IMG_2402.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:15:28 | 显示全部楼层

水管水压测试应达到10兆帕,试压一小时以上不降压,无渗漏现象。
IMG_2343.JPG

IMG_2342.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:16:44 | 显示全部楼层

餐厅水电验收
IMG_2390.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:24:48 | 显示全部楼层

顶部线管固定距离不能太远防止以后线管脱落掉下来
IMG_2391.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:26:03 | 显示全部楼层

餐厅阳台水电验收
IMG_2388.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:33:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 格堂飞飞 于 2018-1-19 16:38 编辑

卫生间水管全部走墙,离地面40-60厘米之间
IMG_2386.JPG


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:37:13 | 显示全部楼层

冷热水管布置做到左热右冷,上热下冷。
IMG_2413.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-1-19 16:40:27 | 显示全部楼层
卫生间冷热水龙头必须平行
IMG_2385.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

全国统一客服电话
0570-8028505

24x7小时免费咨询

  • 官方在线客服

    QQ客服:小西

    点击交谈

    QQ客服:良子

    点击交谈

    QQ客服:闵月

    点击交谈
  • 衢州市柯城区财富中心3号楼2楼

  • 衢州格堂装饰有限公司

  • 扫一扫关注官方微信

    获取一手特惠信息

快速回复 返回顶部 返回列表