本帖最后由 格堂余姐 于 2025-8-1 16:57 编辑
水电现场验收
施工工艺:水管用的都是联塑的热水管,为了区分冷热水用了不同颜色保温棉,红色为热水管,蓝色为冷水管。水管吊卡间距小于80cm,转角15CM处增加吊卡增加水管稳定性。盒与盒之间已套2个快速连接件连接,线管线盒连接加杯梳,使连接更加牢固并起防止穿线时破坏电线绝缘层作用。
水电阶段
水管打压测试, 水压打到一兆帕(10公斤),半小时以上不降压,证明水管施工没问题的,一般市政水压是1.5到3公斤,我们超三倍的打压测试
水压没掉,测试合格,末端出水量没问题的,水压正常。
配电箱内标明各空气开关所属功能。弱电箱内标明每条线路通向哪个房间。
|