砌墙材料进场拍照和客户确认施工
卫生间止水梁及砌墙植筋施工注意事项
一、定位放线:用激光水平仪弹出墙体控制线,确定止水梁位置和高度线(高度300mm)。
二、基层处理:清理止水梁接触面的抹灰层至混凝土基底,凿毛处理,清理浮灰,充分湿润但不得积水。
三、植筋间距:
​1、止水梁与楼板植筋间距
​​间距要求:沿止水梁长度方向,植筋间距240mm(一般为200mm-300mm)。
​​植筋深度:100mm,不小于 80mm。
​​钢筋规格:采用 Φ10mm 螺纹钢筋。
2、 新旧墙体拉结筋植筋间距
​​间距要求:沿墙体高度方向,每隔500mm-600mm,12cm厚度墙体每一个间隔点并排植入2根钢筋,6cm厚度墙体每一个间隔点植入1根钢筋。
​​植入深度:旧墙侧≥100mm,新墙侧≥500mm。
​​钢筋规格:至少采用 Φ6mm 螺纹钢筋。
四、钻孔清孔:冲击钻垂直打孔,用气泵 + 毛刷循环清理 3 次(三吹三刷),确保孔内无尘。
五、植筋胶:选用A 级环氧树脂植筋胶(非速干型),注胶量为孔深的 2/3,插入钢筋后胶液应溢出。
六、植筋胶固化:20℃环境需固化48小时后方可继续施工。
七、钢筋绑扎:待纵向植筋固定后,Φ12mm或Φ14mm螺纹钢筋横拉两根,钢丝绑扎。
八、模板加固:模板支设,需有防变形、防移位措施。
九、一次浇筑:不低于 C20(条件不足的,用425水泥沙子石子1:2:3),一次浇筑成形,振捣密实。
十、养护要求:终凝后喷水养护不少于 3 天,保持湿润状态;待强度足够后再拆模。
地下室排水管抬高
|